埋地铝线用多大??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 20:18:56
我有个厂房准备拉线,基本定了铜线,但对比铝线价格贵很多,请大家帮忙看看有什么意见?大概50米长,埋地用50平方铜线,我想问问象我这样如果换成铝线去埋地的要换成多少平方的铝线,我大概用70KW电???还有个问题就是埋地50平方铜线可以过70-80KW的电吗??

铝芯电缆地下直埋敷设,负载70kw,可选用50mm2 ,安全载流量,三芯为155A、四芯为141A。距离50m没有问题。
铜芯电缆地下直埋敷设, 50mm2 ,安全载流量,三芯为206A、四芯为189A。可带负载90kw。
(数据引自《输配电速查速算手册》P.162)