PLC组网的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 15:17:03
PLC组网

s7 200的CPU 226 一个(连接触摸屏)
s7 300的CPU 312c 一个
EM 277一个

PC机上多串口卡(支持RS 485)一个

请问如下连接成网络是否可行:
CPU 226通过挂接EM277来和CPU 312c 组成网络,用什么电缆和接头?
触摸屏被连接在CPU 226的通讯口上。
上位机通过 RS 485电缆连接 CPU 312c和上位机上的串口。

200和300组DP网络的话 你的312C要是带DP通讯口的那种 通讯直接用西门子的那个485头子就行了 触摸屏和CPU通讯 200和300可以通过DP的方式一路手拉手连到上位机的5611卡上 如果是用485电缆的话 那就不是CPU 312c 和CPU226的EM277通讯 就是用300和200的MPI通讯 300为主站 200是从站 从站是不和上位机直接通讯的

感觉有点不妥。。。CPU226通过EM277挂接在312C上是可以的,哪肯定是用DP总线了,用总线连接器和DP电缆可以实现。当然,总线连接器上都要加电阻。

触摸屏连接在200的CPU上?用PPI通讯吗?

所谓的上位机是普通PC还是工业PC?普通PC的话,串口应该只是232的吧?不能直接用电缆连接哦,要经过232转485的。