10分:怀疑正泰DT862-4 3*15(60A三相四线机械电表读数不正常

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 20:57:14
因为工作原因,需要给写字楼等公共场所的升降电梯测算日平均用电量,所以去市场上买了一块正泰DT862-4 3*15(60A三相四线机械电表 装在电梯机房的主控制柜里,可是测算出来的一台15KW功率的电梯 在1到20层不间断满载运行24小时 耗电量只有20度 我开始怀疑是不是电表读错了 或者这块电表自带了互感器 需要乘以倍数 又或者应该用40A的电表来测试不应该用60A的 总之我不专业 只负责销售环节 每次去装电表都是甲方派人员安装的 所以请各位朋友仔细看看我这个问题 第一次在知道发帖子提问 分我也不知道给多少合适 请见谅

一般的电度表内部没有互感器,请检查接线的方式是否正确,具体的用40A或60A的电度表应该不会有太大的误差。
三相四线制的零线必须入表。
那天你说 172 度电,我觉得差不多,总不能24小时不停的运行吧?中间肯定有间断的时间。

应该是读数错误!200kwh还差不多!不过电梯的电动机是变频的,耗电量应该没有这么大的,但也不可能是20kwh,找个专业的人员来看一下,是不是测量的线路错误,或者是线接错了?直接接入式的电度表是不需要互感器的。其实就像你说的“在1到20层不间断满载运行24小时”这种情况不太可能吧?怎么说电梯不会一整天都满载运行的!

这种表没小数位的,是否为200度!即使有误差,不可能差的这么多!

是不是你看错了应该是200度吧,200度应该对的。因为电机不像电热丝,电机空载的时候没有没有达到15KW的,就是说你第20层下降的时候电机实际没达到15KW,如果是从第1层升到第20层,那就是满负荷工作应该达到15KW,你自己再测量下,一定要从第一层升到20层(是升不是下降)的时间,再看电表的对应数就知道了,比如是1到20层用的时间是30秒,那实际应该是0.125度电。一个15KW的电机满负荷工作24小时应该是360度电。

如何接错了那表为什么还是在走呢??我越来越一头雾水了,表的确没小数位 一共是6个方格 上面依次标注着100000 10000 1000 100 10 1 电梯确实是24小时运行 是三甲医院住院部的电梯 凌晨都有人在用 感谢楼上的朋友的回答 大家在帮帮忙 解决问题就送分 在加5分 急死了

线接错了吧.