自动切换装置有问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 11:58:15
我做的一个工程,市电和应急发电机之间是联动的,即使点停电时,发电机会自启动,但是发电机进线柜后面的主进线柜却需要手动启动,那不是失去了应急电源的意义了吗?
安装部门说是否可以将进线柜的延时失压保护装置取消,以保证市电断电时,不会拉闸,即一直保持合闸状态,当市电停止时,发电机启动后直接送电到后面的应急电源?
感谢qiankangmu专业的解答。
但是一般来讲,高低压配电房是没有值班的啊,一旦停电了(如火灾事故停电),发电机自启动后,人还要跑进去合闸才能给消防电梯啊、应急指挥中心、资料中心送电?那不是不太现实吗?而且我们是要求资料中心、应急指挥中心不能断电的,安全等级比较高!
不过这样子倒是解决了柴油机不能马上带负荷的问题。

一旦停电,应急发电机启动,然后手动投入负荷,这个接线方式是对的。
因为柴油发电机必须启动转到额定转速后才能带负荷,否则会发生柴油机被憋停的情况,
其次,柴油发电机的首载系数很小,也就是说,柴油发电机在启动后,其油门开的很小,仅仅为此其空转,如果立即投入一个大负荷,由于油门的开启速度跟不上,其结果就是停机。就像汽车启动时,如果一下从1档换到4档,发动机马上会被憋停了的。
所以,对于普通的柴油发电机来讲,首先要保证其正常启动,然后由你手动投入负荷,由于手动不会一下投入一大堆负荷,而是一个一个地投入,柴油发电机就能够适应,逐渐带上负荷。
一般普通柴油发电机的首载系数只有15%以下。
如果要尽快投入大容量负荷,应当配置专用的柴油发电机,这种发电机首载系数高于25%,可以达到额定转速后便开启带大负荷。譬如德国坦克上的柴油机。

如果你想自动分批投入负载,有几种做法:
1.用时间继电器做几个时段,然后对下面的负载分段投入,需要对这些自动投入的负载加接触器进行控制。这个方法便宜。
2.每个回路加综保,要那种可以延时启动的,断电后可以设定时间操作接触器关合,好处是,可以分很多批次。但是贵。
要实现上面的做法,就要保持你的进线开关失电不跳闸。就是取消失压保护。

所以要对负荷分类,不能停电的,就挂在上面,不加接触器,不加延时启动。就用断路器。但是总容量不能超过柴油机的首批加载能力。
其他的,就看柴油机容量自己看着加吧。

如果完全不能停电,建议加一个UPS。因为柴油机启动还需要不少时间呢。柴油机启动以后,再向UPS供电,避免UPS运行时间短的问题。

总之,越自动的方法,造价越高。