电压偏高什么问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 17:12:57
工厂用电220V的变290V是什么问题?

工厂的三相电不平衡严重,再加上零线断了,造成中性点偏移,有的相电压比220V高,有的相电压低于220V。测一下看看。
如果这样,把零线接上就好了。
但解决的根本还是做到三相负载平衡,不然零线始终流过比较的的电流,容易造成连接点过热烧断,重复出现某一相电压偏高的问题。

电压和无功有关,可能是设备消耗无功太多,需要做无功补偿。

调变压器就可以了 总动力电的变压器啊 哪里肯定超400V了

是零线出了问题

正常的啊1电网的电压本来就是在波动的,

中性点接地系统?还是不接地系统?