求教师傅:日立空调空气开关零火线与地线接反,家庭电路保护器总是跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 05:02:48
我们商店售出的一台3P72的日立空调 R410A变频机
由于新款机器 工人师傅都不太了解
再给一个用户安装空调保护器时候 当时没有区分到他家的零火线与地线
使空调的零或火线(之一)与他家的地线相连接了
再接好准备开机推上安装的空调保护器
他家总电路空气开关跳闸了
之后检查发现他家地线没有区分正确
重新调整过来 用了半个小时又跳闸了
现在有时候三分钟有时候很长一段时间都可能跳闸
请问这是怎么回事? 有什么方法排除故障?

注:配得空调保护器是32A的 他家的电线都是6㎡的
跳闸的是他家总电路不是空调保护器

用钳形表测量一下空调的启动电流,如果超过32A电流,就需更换空气开关!
还有就是要把地线和零线分开,漏电保护器只要零线和地线碰线也会跳闸。

可能是接错线通电后空调的主板某处损坏了,或是用户的总开关太灵敏造成的,建议还是先排除空气开关故障再确定是否主板故障

跳闸的原因有;漏电(绝缘耐压等级降低),过载(超过了设定值,这和时间成反比,过载越大跳闸越快),线路干扰(电网有尖的脉冲干扰),过压(比如说在变压器首端,夜深电压升高了.)断路器本身质量,线路问题等.
空调使用三脚插头,面对自己,上面有三个脚,有使用规定的.L接火线,N接零线(确定的说应该是工作零线),上面一个略大的脚是接地线,三者功能不同,是不能接错的.先切除空调保护器试一下,如果还跳,就要检查线路,主要检查别的地方零地线混接,如果线路好且还跳,建议换一个40A的漏电开关.

国家能源部规定,铜线6㎡穿硬塑管的线额定电流是31A。
起动电流按3倍算有93A,但市场没有93A的开关建议用60A开关装,这是他家的总开关哦!!!

把跳闸的空气开关换掉,换上比原来电流大些空气开关就可以解决问题了。