变压器和配电柜之间母线长度测量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/15 22:08:09
变压器和配电柜之间用母线连接,要确定母线长度的的话要测量现场的哪些数据呢?

变压器主要是看负荷量有多大,根据你的开关柜可以算出配套的变压器,但不一定是你负荷配套的变压器,根据开关柜计算容量为380*600*1.732=394896W,也就是说可以选择400KVA一下的变压器,变压器到开关柜连接线要用200平方以上的线缆
变压器的输出电压肯定是380V的吧~一般输出电压少高一点能达到400多伏,这个高开柜能够承受,一般变压器输出侧电压是额定电压的115%,也就是高出额定电压的15%,其中5%是变压器带负荷后自身的铜耗、铁耗等的电压降,5%的负荷侧输出线路电压降,5%的负荷自身的电压降

变压器的外形尺寸 ,接线端的位置及尺寸,配电柜的位置和配电柜到变压器基座的直线距离,配电柜内主开关接线端的位置及尺寸。剩下的就把各种尺寸加起来就成了,再按着现场的情况,把连接方式确定好。剩下的就买铜排下料了。

这是我的理解,请各位老大给指点指点。

确定安装路径和固定点,然后就量尺寸呗。看技术协议,和开关柜的母线接口是在变压侧,还是在开关柜侧。

测量配电柜的母排对地高度,水平方向定位;变压器出线高度与水平方向定位;做一个草方案,可以估出总长度。