梁的箍筋四肢箍做成了两肢箍怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 02:45:16
私人建房,由于钢筋工的技术水平不敢恭维,出了一些错,把四肢箍做成了两肢箍,怎么处理,全部返工太麻烦了,有什么解决方法呢
今天去工地,他居然是这样纠正的:在两肢箍的基础上,加一个U字型的进去,从上面看,不仔细的话还以为做的是四肢箍。不知道怎么解决这个问题? 纵梁全是350宽的,设计全是四肢箍,
如果再套个小的2肢箍,由于已经支好模, 不方便施工呀

箍筋的肢数与梁宽和肢距有关系。
一般截面宽度小于350mm时,用2肢箍;350~600之间,用4肢箍;650~800用6肢箍
构造要求是梁宽度大于等于350时必须用四肢箍,350宽以下的梁可以用两肢箍。300宽的梁,可采用3肢箍,但需注意,当顶部钢筋为奇数根时,底部钢筋也应为奇数根。

这样处理,看来是最有效,最简便,而又不违反规范的方法了,我碰到这样的问题,也会如此办理的。

在中间做个小的2支箍箍筋,套上去,而不是U型箍。或者是2个U型箍上下套进去

哦?私人建房,是框架结构的?私人建房一般是很少用4肢箍,他这样做是1个补救的方法,可也是违反规范规定,如果你的梁的宽不大于400的,那就那样吧,也没事,大于400宽,你最好是找下设计人看看

再加一个U字型的箍是不行的,对质量有很大影响,这不是做盆景,会出人命的!这样的错误只能返工,没有办法补救的。吸取教训,加强工人培训和监督。