我租了一栋三层的厂房,每层800平方米,共2400平方米,是生产电子类产品,请问是否要安装喷淋系统和申请消防合格证,请各路大侠指点一下。

电子类产品遇水易损坏,可以建议使用气体灭火系统,即可以申报消防也可以保证安全!

建规和高规规定下列部位设置自动喷水灭火系统:
1、易燃产品得生产厂房(具体建规62页);
2、存放易燃产品的库房等;
3、超过1500个座位的影剧院和舞台上方等;
4、省级邮政厅的邮政库;
5、每层面积超过3000平方米和建筑面积超过9000平方米的百货商场、展览大厅;
6、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;
7、飞机发射台的准备部分;
8、国家级文物保护单位的重点砖木和木结构建筑;建筑面积大于500平方米的地上商店;设置在地下、半地下、四层及以上得歌舞娱乐游艺场所等。
9、建筑高度超过100米的高层建筑及其裙房;
10、建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房;
11、二类高层公共建筑的公共活动用房、走道办公室和旅馆的客房等;
12、设置在高层建筑中歌舞娱乐场所及经常有人停留的地下室及半地下室房间等;