有一单跨单层厂房,跨度18m,柱距6m,屋面采用压型钢板,坡度5%,如何确定钢梁的高度,取多少比较经济。另外如果采用变截面,那么又如何确定,跟坡度有一定的关系吗?详细一点的给分。

你的坡度5%小了,呵呵,那容易漏水,常见的是10%,钢梁的高度,你用H型钢,H700*315*10*8 的就够了,呵呵,就是高700的梁,型号可能有些出入,你的是轻屋面,不用太大的,如果采用变截面,那就得用钢板或H 型钢改,看这你能省些钢材,可加工费也高,差不多,你最好找个搞钢结构的人给你算下