为什么线路停电时,应先断开关,后拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸送电时相反

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 17:17:01

线路停电操作断开断路器后,为什么要先拉开负荷侧隔离开关而不是母线侧隔离开关?停电时可能会有两种误操作:一是出现断路器"拒分"或经操作却"假分闸",拉应停电线路的隔离开关;二是断路器虽已断开,但拉隔离开关时错走间隔,拉不应停电线路的隔离开关。两种情况均属带负荷拉隔离开关。假设断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,线路断路器跳闸,即可切除故障,缩小事故范围。若先拉母线侧隔离开关,弧光短路发生在线路断路器保护范围以外,由于误操作而引起的故障电流并未通过电流互感器,该线路断路器保护不动作,线路断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器误动作,扩大事故范围。 (2) 线路送电操作时,为什么要先合母线侧隔离开关后合负荷侧隔离开关,最后合断路器?送电时先合母线侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,是因为送电时,若断路器在误合位置,如先合负荷侧隔离开关,后合母线侧隔离开关,等于用母线侧隔离开关带负荷操作,一旦发生弧光短路便造成母线故障;另外从检修方面考虑,即使由误操作发生了事故,只检修负荷侧隔离开关就可以了,否则若检修母线侧隔离开关,事必停用母线,从而导致大面积停电。

首先说这是安规规规定的
母线的电流很大,你先拉母线刀闸会有很大电弧,很危险的
慢慢断开下方各级负荷,母线的电流就小了
送电时道理也一样啊

刀闸一般起到安全隔离作用,但是不能切断负荷;最常说的一句话就是严防刀闸带负荷操作,就是这个意思

这是因为在拉开隔离开关的过程中,可能出现两种错误操作,一种是断路器实际尚未断开,而造成先拉隔离开关;另一种是断路器虽然已断开,但当操作隔离开关时,因走错间隔等而错拉未停电设备的隔离开关。无论是上述哪种情况,都将造成带负荷拉隔离开关,其后果是十分严重的,可能造成弧光短路事故。

开关是可以带负荷拉合的,具有灭弧功能。闸刀不可以。