10KV,315KVA的变压器要装多大的电能表,要多大的电流互感器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 13:34:42

综合考虑变压器的容量,计算得电流互感器选600/5 0.2级容量是5VA。电表选3*1.5(6)的三相四线制电流表。别忘了中间加一个接线盒。方便维修。表的实际读数是表数*120

10KV,500KVA的变压器.
有高供高计和高供低计二种方式.
1.高供高计,配10000/100的电压互感器,30/5的电流互感器.电表用3*100V,3*1.5(6)A的;
2.高供低计,配750/5A的电流互感器,电表用3*380/220V,3*1.5(6)A的电表.
但现在多选用第一种方式。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

楼上一个个都胡扯!
如果是供电局给你安装,肯定是采样高供高计!
互感器:
电压互感器10000/100、电流互感器20/5.变比为400倍!
电表采用DSSD331三相三线制多功能表。电压3*100V。电流3*(1.5-6)A

1、如果考虑计量是500/5
2、如果是监视可以使用600(650)/5
以上第一条根据各地计量要求不同和实际使用负荷情况会有不同变化,第二条也适用继电保护装置。

江苏XXX供电公司 马德明

电能表采用电子式3×5(6)A和机械式3×1.5(6)A
电流互感器采500/5