寻求电工高手,合电就跳闸,经电工检修去掉了地线可以用了,漏电保护还起作用吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/19 15:50:02
问题:家中进户有漏电保护,照明用空开,现只要合上闸就跳,经电工检测去掉地线就好了(已经检查过所有插座没有找到问题,怀疑是地板下或墙体埋线有破皮短路可能),现在问题是,去掉底线后,如何保证用电安全?漏电保护还起作用吗?能否从进户总闸处的接地接一条明线到最近的一个插座的地线?
感谢hyperion的及时答复,补充一下,家里装修已经6年了,一直正常使用,漏电保护也正常(有时插电脑电源线时,会跳),半年以前发现床头一个插座老是烧外接插座,当时没管它封上不用了。2周以前突然两间南屋的6个插座全部零线火线带电不能正常使用,剩下北屋和客厅的3个插座可以正常使用,上班没时间弄,临时靠外接插座使用,周日拆开所有的插座检查没有发现问题,结果第二天下班回来发现所有插座都带电不能使用了。现在虽然去掉地线能用了,但还是想怎么把这个问题点找出来,要不然老是觉得不放心。

用电安全不太好说,如果没什么意外,应该问题不大的。漏电保护肯定不能起作用了。最后一问可以试试。。

漏电保护应该还起作用,只是根据你描述应该是电源的部分回路是经过保护地线形成的,虽然现在可以正但,常工作相当的危险,还是需要彻底的检查一下。

没有地线,漏电也是可以用的,它里面是零序互感器。但是三孔220V的插座就没有接地保护了,相对来说就不太安全。你让电工给测测是不是零线或地线有断的地方,再看看进户线是不是做过重复接地。

这种情况一般是漏保的接线不对,你是否在出漏保的零线上搭接了没有通过漏保的用电器的零线。

漏保下的零线有断路和接地