求助电气工程师10KV电网直流接地问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/15 23:35:17
我厂的10KV电网昨天发出警报,直流系统接地,当断开控制母线和合闸母线后,电源总进线柜断路器跳闸,导致全厂停电,原因不明,请高手解答。

1、可能是合母与控母的回路有寄生回路存在

2、总进有可能存在直流接地

3、保护装置有无连锁?

4、如果“直流接地”未查到,又不是全接地,有必要可以发信shmdm555@163.com详细讨论!!愿意无偿效劳。

江苏XXX供电公司 马德明

再详细说说,很哟意思。控母直流断开了就啥都不会动了。会不会有寄生回路等等。

我认为属于绝缘问题,若存在寄生回路,工程竣工验收后不久(2~3个月)就要出现此故障,