抗震KZ
下柱一边纵向钢筋直径为 1 根25,3根22的,
上柱对应一边纵向钢筋直径为 2 根25,3根22的,
请问用什么方式连接,怎么接,因为根数不同,间距也不同
我的理解是:下面的1根25的与3根22的钢筋与上面的4根焊接连接,顺接上去,上柱有一根多出的钢筋25的,往下锚固1.2lae,对不对?

如果柱截面尺寸一样

多出的一根按03G101-1中39页做

间距的话把下层柱子在上层留的搭接的钢筋掰掰,给分成间距一样的 

柱截面尺寸不一样就简单多了

03G101-1 36页有详细说明

1 非抗震设计时,箍筋配置应符合本规程第6.4.9条的有关规定,但箍筋间距不宜大于250mm。对四边有梁与之相连的节点,可仅沿节点周边设置矩形箍筋;
2 抗震设计时,箍筋的最大间距和最小直径宜符合有关柱箍筋的规定。一、二、三级框架节点核心区配箍特征值分别不宜小于0.12、0.10和0.08,且箍筋体积配箍率分别不宜小于0.6%、0.5%和0.4%。柱剪跨比不大于2的框架节点核心区的配箍特征值不宜小于核心区上、下柱端配箍特征值中的较大值。

你说的是对的,一楼回答很正确
但有两点要注意:
1、当上柱钢筋比下柱钢筋大时,在下柱上端的连接区域进行连接,而不是在上柱上连接。
2、1.2lae