请高手指点:电容补偿量KVar的多少怎样确定?与变压器的关系是什么?都要考虑那些因素?补偿量KVar与电容量μF之间的换算关系是什么?平常需要补偿的负载有哪些?请详细具体说明.谢谢! QHQL@SOHU.COM
请高手朋友指点:假如400V电容器补偿10KVar需要200μF的电容器,三角形接法。请问是三角形每臂200μF还是三臂加起来总共200μF?
如把30Kvar三相电容器内部结构说清楚一些更好,比如内部是否已接成三角形或星形,每臂是否10Kvar?按P(tgφ1-tgφ2)算的容量是总量还是每臂容量?qhql@sohu.com

电力系统的负荷中,大都是一些动力负荷,即在消耗有功功率的同时,还需要一部分的无功功率(感性)才能正常工作,补偿是希望电源只提供有功功率和少部分无功功率,这样线路中流过的负荷电流就相对较小,因而可以减少电能损失,同时电容器补偿还能改善电压质量。
补偿容量的选择通常按变压器容量无功分量相等的原则进行配置,如一台10KV 容量400KVA的变压器,一般考虑变压器额定功率因数为0.8,则sinφ为0.6,则可配置400*0.6=240KVAR的电容器补偿。
电容器的容量每个电容器都有标明,如果是三相的电容器,标有30KVAR,说明该电容器容量为30KVAR,如果是单相电容器,按额定电压要求可接成三角形或星形,例如3个单相10KVAR电容器,总容量也是30KVAR。
容量与电容量的关系:Q=UUωC(单相) Q=3UUωC(三相)U、C均为相值
三相电容器总电容量为3*C

※七站统一国庆七天乐活动※
“网易电气”招聘电气专业主编
看行业资讯 行使你的首页编辑权
论坛公告:最新主题81/11 本篇主题:电容补偿量的确定依据(回复 8 | 人气 237) [引用] 2005-11-30 13:25:06.0楼主现有用户要求提供电容补偿量的确定依据,请教各位,哪个规范或手册上有此内容

相关站中站: 无功补偿及电容器应用 帐号: njhy8018
等级: 列兵
积分: 98
经验: 230
申请博客 留言 [引用] 2005-12-01 13:18:53.0 第2楼以下是引用njhy8018在2005-11-30 13:25:06.0发表的内容:
现有用户要求提供电容补偿量的确定依据,请教各位,哪个规范或手册上有此内容

1.计算负荷Pjs=?,
2.其自然功率因数角A1=?,
3.补偿后要求达到的功率因数角A2=?
4.电容补偿量不低于:Pps*(tgA1-tgA2)
帐号: ccxxjj
等级: 下士
积分: 1344
经验: 1455
申请博客 留言 [引用] 2005-12-0