Ⅰ级试验的电涌保护器是不是10/350波形的电涌保护器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 11:07:59
如题
Iimp(最大冲击电流)和Ipeak(电流峰值)的关系?

是的。

对于电源产品有2种标示方式Iimp(最大冲击电流):是由电流峰值Ipeak和电荷量Q确定,其测试按I级分类试验的动作负载试验的程序进行。根据能量计算,通常用10/350us波形的冲击电流试验。Imax(最大放电电流):按8/20us波形试验,其测试属于II级分类试验。Iimp和Imax之间的电流比较可以按4倍(上海防雷测试中心的试验数据)。某些厂家将最大放电电流标到150KA以上,可现实是,目前国内只有上海防雷测试中心有能力做带负载150KA冲击试验,国外厂家没有一家能提供超过150KA(8/20us)的测试波形。而在工程实践中,导线超过150KA的雷电流的概率小于1%。