请问:总表为三相表,用户为多个单相表计量,为什么单相表度数总和与三相表度数相差太大?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 20:17:17
我单位有一栋楼出租,总表为三相四线制的动力表,各分表为单相表,为什么到月底结算时,各分表总和(648度)与动力总表(1145度)不符?应如何计算?请说明一下。
谢谢!!

首先的把线路损耗考虑进去。
再者,用钳形电流表测量动力表每相的线电流,把电流最高的一相记录下来,然后测量零线电流,应和最高的一相电流一样高。否则,你的用户把零线接在暖气或自来水管道上了,正在偷用电能!如接有漏电保安器,此种办法行不通,保安器会跳闸!
电度表要定期校验,确保计量准确。单相用户的用电负荷是电压乘以电流,电压一定,用钳形表测量分表相线电流和零线电流,应一致,否则,用户正在偷电。注意:火线接左侧第一个端子,并注意电压跳线S钩要接牢,确保电表正常计量。三相四线制有功电度表的负荷分配要尽量平衡,用钳形表进行测量,及时调整。
以上供参考。

简单一点,有人在偷电了,