电机启动时间过长!请帮忙

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 01:08:41
30kw 皮带 负荷风机 东北室外 星角启动,时间继电器设定12秒,切换到角后12秒仍无法达到额定转速,电流5倍,请问这样下去电机能挺多长时间呀?还有柜子里面是DZ10-100和cj20-63组成的这样下去谁先玩完?给点建议,电机能挺住40秒吗?
答案是风机轴承座里的机油劣质,天冷太凝,喷灯加热后正常启动了。不过谢谢大家给我提了这么多宝贵意见,谢了!^_^

1;供电电压低。
2;供电线路细、或太长。
3;供电变压器容量太小。

建议启动时间设定为20-30秒,CJ20-63首先会玩完。
电机能挺住40秒。

30KW的电机正常情况下启动时间应少于10秒的.建议你在风机进风口加一个截止阀,关闭后再启动.运行后再慢打开.

建议你用风机软启动,这里能帮你解决www.dxrq.com

建议先轻载启动后再开大风门,30KW电机不算大,12秒的启动时间足够了,可以扩大接触器的容量嘛