怎么确定变压器二次线圈是否烧埙,用什么仪器测量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 04:25:16
配电变压器的二次,烧埙的测量方法。

最有效的两个试验项目就可以判断出线圈是否损坏:
1,用直流电阻测试仪测试绕组的直流电阻。比较一下上次的测试值,差别很大就说明损坏了。没有测试仪的情况下,可以用万用表的电阻挡,但是万用表的精度可能不够,因为变压器二次电阻一般都很小,万用表只能测出大于1欧姆的精度,所以变压器断线时用万用表很好判断,短路时不能判断出来。
2,用调压器、电流表、电压表、功率表在二次加额定电压,测量各相绕组的空载电流,比较一下,三相之间误差较大时说明绕组损坏。这时最直接的办法,测量得到的电流及功率数值与出厂试验报告比较,数值增大说明有线圈短路,数值减小说明有线圈烧断。

1、利用变压器直流电阻测试仪测试二次线圈直流电阻,通过各相之间相互比较,最大偏差不大于试验规程允许值,且与上次测量值换算至同一温度下应无明显差别。
2、利用兆欧表测量绝缘电阻,与上次验结果换算至同一温度下应无明显差别。
若变压器二次绕组直流电阻不平衡或与上次比较变化较大或绝缘降你甚至为零,则说明二次线圈可能烧损。

用万用表测二次线圈直流电阻,如果与历史值比较超过试验规程规定值,就要分析。偏差太大,即可断定二次线圈有损可能。

一次用调压器降压供电,二次冒烟发热,就是烧毁了!

先用直流电桥测初级直流电组是否平衡,如果平衡接入三相带调压的三相电,从0开始逐步升压并用卡表测三相电流,那相烧毁那相电流大。

用直流电桥测初级直流电组是否平衡,平衡在高压侧接入三相带调压的三相电,从0开始逐步升压并 记下实际电压 是否 符合 变比