18KW的电机要配多粗的电线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 05:48:42
功率为18KW的电机要用粗的电线?是三相电, 三个接头。每个接头用的电线是一样粗吗?
两个电机, 一个是15KW,另一个是3KW。

你算算,18KW除以380伏等于47电流,4个电流要1平方,47个电流是12平方,市场上的电缆只有10平方和16平方。。那应该得用16平方的线,估计10平方的也能使,,不过得保证线是国标的

4mm2就可以带起.

用6mm2足够了.

电压不高或不稳就要加大些.

35平方最合适,最安全。