NaOH储罐的防火堤内堤脚线离罐壁距离应该是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 15:17:54
NaOH储罐的防火堤内堤脚线离罐壁距离应该是多少?相应规范有没有要求?是不是也应该满足大于罐壁高度的1/2? 对可燃液体储罐防火堤内堤脚线离罐壁距离不小于罐壁高度的1/2是出于甚么目的而制定的?
多谢!

看是立式罐还是卧式罐,卧式罐是3m,立式罐是罐壁高度的1/2。
出于甚么目的可参考条文说明.
一、当油罐罐壁某处破裂或穿孔时,其最大喷散水平距离等于1/2h(罐高),所以留出1/2h空地,可使储罐破损时,不致将罐内液体喷散到防火堤以外。二、1/2h的空地可满足灭火操作要求。