紧急(有关电工计算)请问250KW厂房总线应采用多大的开关和多大的电线?,(采用架空街码接入到电柜)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 05:35:15
最好能把设备功率和开关选用、线径选用的计算原理和公式,查找表格资料附上。(主设备是电热设备,分别有100KW、60KW、30KW、24KW ;其余是电机和照明)谢谢!
用630A开关和185平方线可以吗?

用630A开关和240mm平方线就可以了
计算公式为"一个KW两个电流",为250KW=500A,考虑到630A的空开.
确定额定电流后,经查手册可得,用240mm的铝芯绝缘电缆.

主进应采用1500A的真空开关,电线(电缆)需用最少200平方的。