交变电流有关问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 10:55:33
人们利用发电机把天然存在的各种形式的能(水流能、煤等燃料的化学能)转化为电能,为了合理地利用这些能源,发电站要修建在靠近这些天然资源的地方,但用电的地方却分布很广,因此需要把电能输送到远方。某电站输送电压为U=6000V,输送功率为P=500kW,这时安装在输电线路的起点和重点的电能表一昼夜里读数相差4800kWh(即4800度电)。试求:
(1)输电效率和输电线的电阻;
(2)若要使输电线损失的功率降到输送功率的2%,电站应使用多高的电压向外输电?
写清步骤,谢谢。
如果有什么好的物理学习方法,也请提供一下吧。

一昼夜里读数相差4800kWh
即电功的损耗为4800/24=200kW
所以效率=(500-200)/500=0.6=60%
电阻6000*6000/200000=180欧姆
电功损失10KW
电压180*10000开根号

好好看书吧
基础的问题