变压器检修周期一般规定多长时间?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 17:08:59

一、大修周期:
  1、 新安装的变压器安装前均应吊罩(芯)进行内部检查;全封闭式按照厂家规定,但应通过人孔进行内部检查。
  2、主变压器安装运行五年应吊罩(芯)进行大修,以后每隔十年大修一次;
  主厂用变压器安装运行五年应吊罩(芯)进行大修,以后每隔十年大修一次。
  3、根据历年试验数据的色谱分析无明显变化时可根据状态检修条例由厂总工或厂
  专业会议确定吊罩大修检查的期限。
  4、运行中的变压器发现异常情况,或预防性试验判明内部有故障时应及时进行大修。
  5、一般配电变压器可参照主变的检修周期进行。
  二、小修周期:
  1、主变压器和主高压厂用变压器每年一次;强油冷却电源控制柜每年小修时应进行检查调试试验,检查核验工作电源与备用电源的自投是否正常,
  2、一般配电变压器每年一次。

变压器一般在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修再一次

外国的变压器不需要检修
根据变压器的运行,来决定变压器是否需要检修,什么时候检修
80%两年

补充:
1、有许多外国进口的变压器不需要检修。
2、近来我国正在兴起“状态检修”技术,就是根据变压器的运行状态,来决定变压器是否需要检修,什么时候检修,检修什么项目等。

3 检修周期及检修项目

3.1 检修周期

3.1.1 大修周期

3.1.1.1 一般在投入运行后的5年内和以后每间隔10年大修一次。

3.1.1.2 箱沿焊接的全密封变压器或制造厂另有规定者,若经过试验与检查并结合运行情况,判定有内部故障或本体严重渗漏油时,才进行大修。

3.1.1.3 在电力系统中运行的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。

3.1.1.4 运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修;运行正常的变压器经综合诊断分析良好,总工程师批准,可适当延长大修周期。

3.1.2 小修周期

3.1.2.1 一