我家有四层楼,总电表是220V 10(40)A 1600imp/kwh的,每层楼都有电表和空气开关,从楼层拉至总线用的是四平方的线,总线进电表箱的线用的是10平方的线,总电表箱里有二个空气开关,都是60A的,因为夏天快到了,用电量将急增,我算过了,一共有七八台空调,都是一至一点五匹的,空调线是单独的2.5平方的,还有二个冰箱,三四台电脑,我不知道我家的电表能承受的了吗,是不是要只能换三相电了?
我刚才有一点说错了,现在补充一下,从每个楼层电表到总电表拉的线是10平方的,不是4平方的.我家的总电表要多大的才够用?

220V 10(40)A 的电表最大只能同时用8.8KW.
从你说来来看,线路没什么大问题,空调同时用肯定是不行的,
现在最可行的办法是电表增容至20(80)A的电表.,你想换三相电的想法,工程量大得多,还要看你电源的情况.,当然能换三查电最好.

不行