俩台变压器不在一个接地网零线能不能共用?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 10:10:28
我们村子有俩台变压器,但相隔比较远,有一用户想用南变压器的三相电,但那台变压器的零线却送不过来,后经堪查北变压器的一零线不远,就想从这台接零线不知道行不行?

不行,系统没有金属性连通。回路是:南变压器的三相电-北变压器的零线-北变压器的地线-大地-南变压器的地线(即南零线的起点)。你看有问题吗?--大地中有电流显然不好。

不行,电压不稳。

不行。

绝对不能用。

若二台变压器地理位置相距很近,共用一个接地网时,即二个变压器的零线是接在一起时,零线就“共用”了。若二台变压器地理位置相距较远,各用一个接地网时,即二个变压器的零线并没有接在一起时,零线就决不能“共用”了。

若将该用户使用南变压器的三相电,而零线却使用北变压器的零线时,可能在北变压器停电检修时,通过零线接地电阻,经过北变压器升压,返送出高压交流电,引发北变压器检修人员触电事故等。