两个200/5一个150/5的互感器能否同时用在一个电表上,1度算5度要分别绕多少匝?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 05:19:39
是穿心式电流互感器.请问错在何处?为什么?请回答详细些。谢谢!

这两种表不能同时接。
200/5的变比是100;150/5的变比是30;变比一样的才能用在一起。
150/5的互感器要穿6匝,才能1度算5度;150/5的互感器穿1匝,1度算30度;
100/5的互感器要穿8匝,才能1度算5度。
如果这三个互感器用在一起,会导致计量不准;是变大还是变小要看原来的标准。
况且用于三相上面,三相负荷也不一定平衡。

你是穿心式互感器?
你的接法已错!
不同变比的互感器是不允许接入同一只电表的!
1度算5度是要把变比绕25/5的互感器,具体绕多少匝,这要看互感器的型号!