一个小水电站的计量问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 10:41:00
一个小水电站分别在电站和5公里外的变电站装了计量表.而计算经济收入是看5公里外的变电站计量表.
现在的问题是两个地方的计量表的出的数值相差较大.在电站的计量表有功要比变电站的计量表有功少,无功就比变电站多了.
在电站计量表基本反映电站调节功率因数的情况,是按照供电部门要求发1度有功带0.75无功的要求.而在5公里外的变电站计量无功数值要比电站无功表的出的数值少好几万度无功.这样供电部门要扣钱的.但是变电站的计量表有功又比电站的有功多,从而又基本平衡了因为不够无功要扣钱部分.
计量表已经请人检验过,说是无问题的.
详细的说明原因?

输电线路有电阻,有一部分有功在线路上损耗掉了,所以水电站的有功表计量值一定小过变电站的,少的数量就是线路的损耗量。

如果变电站的有功计量数值要大于电站的,要么是仪表计量误差,要么是送电方向反了。如果仪表有误差,可以重现校表。

无功则要看具体情况,如果输送功率大于线路自然功率,则线路会吸收一部分无功;如果线路输送功率较小,线路本身会产生一些无功功率。一般无功和有功一样,正反都要单独计量。

对于线路无功释放或吸收,可以在发电端主动进行调整,按电量协议和计量情况增减即可。

这种情况确实是不正常的,因为输电线路存在电阻和电感,电阻消耗有功,电感储存磁场能,因此,正常情况电站的有功和无功均应高于变电站,且数值不会太大。
计量电表已经校验正常,则需对电流互感器与电流互感器进行校验,看误差是否在允许范围以内。且应检查计量回路的接线是否正确,接触是否良好(二次线接触不良造成二次负载过大会影响电流互感器的误差)。