P=6KW U=6KV选择一电流互感器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 16:38:54

哥们,太有钱了,用6KV电压为6KW负荷供电,光有钱没有权也作不到哇。

上面不算,从学术上说,当供电电压是6KV,总负荷为6KW时,假设负荷功率因数为0.85,运行效率为0.9,则总负荷电流估算为:Ie=6/(1.732*6*0.85*0.9)=0.75A。
则该电流互感器应该选择1/5A的,或1/1A的,这样才能将6KV的0.75A的电流变换成低压的5A或1A的标准电流信号,与市面上流行的仪表或保护装置配套。

但要制造出1/5A或1/1A的6KV电流互感器,在标准产品样本中是没有的,需要“定做”。即便制造出了这种产品,大半也不能在电力系统上安装实用,因为在电力系统上应用时,电流互感器的选择除变比外,还需要该设备能满足使用地点的“动、热稳定性”的要求,这种小变比的电流互感器,一般均不会满足要求。

5/5即可,起电压隔离作用