两台发电机并网运行,负荷不大,功率震荡后(2000-3000),1#无功显示很大负数
励磁通道故障,不久1#停机.3小时后冲机成功并网
若是励磁系统故障为什么很快又能正常运行啊???而且中间也摇过励磁机和励磁通道没有问题
又加了20分,请认真回答啊,刷分不易呀

励磁通道故障引起的失磁或低励事故,看机组容量不大,就是完全失磁对系统影响也有限。

发电机失磁后,为维持定子磁场会大量吸收无功,引起系统电压下降,小机组影响不大,但要注意定子端部及铁心齿压板的温升,允许的话,应尽快解列处理。

功率振荡可能是励磁引起的,也可能是系统其他故障引起功率振荡,导致励磁通道故障。这些故障不是一次的问题,摇下绝缘主要是为了检查深度进相的影响,程序性的工作。通道故障大多数都是软件的问题,只要复位重起励磁调节器就好了。

这个问题不是已经解决了吗 就是励磁通道故障的啊!我觉得在一般的情况下应该认为是励磁加不上去、这样对故障的判断能够有利毕竟故障处理的成功就是看你的速度。这个问题昨天在班中还讨论过。就是为了维持他的旋转磁场。会在系统吸收很大的无功。这样会造成系统的稳定下降。所以的停机处理。

(也不一定励磁系统故障)功率因数不够也会啊.我看过刚并网的发电机,只顾加功率,没有调节好输入发电机的励磁电流.为了维持内部旋转磁场,它从电网内吸收无功电流提供励磁。

我是电厂的技术员:

发电机吸收无功肯定是励磁系统故障啊!
为了维持内部旋转磁场,它从电网内吸收无功电流提供励磁。