三相380的电网中,需要为500KW的设备提供电源,应该选择多大截面积的铜导线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 04:37:25
三相380的电网中,需要为500KW的设备提供电源,应该选择多大截面积的铜导线(包括相线、零线和地线的截面积)?一般三相供电系统电流和导线截面积的关系如何?
该问题可能没有说清楚。我公司最近需要装修一个新车间,有多台设备,总装机功率达500KW,总电源的布线该如何选择?

对于新建或改建建一个工厂时需进行电气设计,对其电力负荷计算通常有(1)需用系数法(2)二项式系数法(3)利用系数法。
1.对于设备很多的变电所及全厂负荷,一般采取需用系数法,而对于设备台数较少且容量差别较大的负荷一般采用二项式系数法,对于只有500KW的总容量设备组,我想你用二项式系数法即可。
具体如下:
一、Pjs=b*Ps+c*Pn ; Ps=500Kw(即设备容量之和);Pn:用电设备组中n台容量最大用电设备容量之和;系数b,c及最大容量设备台数n取值如下(不完全举例):(1)大批和流水作业生产的热加工机床电动机:b=0.26,c=0.5,n=5,tan=1.17 ;(2)大批和流水作业生产的冷加工机床电动机:b=0.14,c=0.5,n=5,tan=1.73 ;(3)小批和单独生产的冷加工机床电动机b=0.14,c=0.5,n=5,tan=1.73
(4)自动连续装料的电阻炉设备:b=0.7,c=0.3,n=2,tan=0.33 ;
(5)非自动连续装料的电阻炉设备:b=0.5,c=0.5,n=1,tan=0.33 ;
二、计算Qjs=Pjs*tan ;
三、计算电流Ijs ; Sjs*Sjs=Pjs*Pjs+Qjs*Qjs ;
Ijs=Sjs/(1.732*380)
四、用Ijs去选配电缆

举例:假如你工厂是大批流水冷加工:其中最大5台电机为250KW,则计算如下:Pjs=500*0.14+250*0.5=195kw;Qjs=195*1.17=228kw;
Sjs=300kw;Ijs=300*1000/(1.732*380)=455.8A 所以若选vv型电缆直埋敷设,则可选两组120平的电缆并接供电即可(1组可承受243A的电流)

500KW如果是1~3台设备构成功率的电机带动的设备,不应该使用380V电压。也就是说单台电机功率在180KW以上就不应该使用380V电压。如果是阻性用电设备没有启动电流,你可以按导电面积计算,但是架线的方式不一样每平方毫米的导线允载电流也不一样。导线架空使用允许发热可以满载,埋地使用减半。零线和地线一般没有电流可以面积小些。

三相380的电网中,需要为500KW的设备提供电源,应该选择多大截面积的铜导线 居民电网输电的具体原理是什么?三相输电法为什么使家庭零线的电流值为零? 家庭中是不是接地电网?是三相四线还是三相五线制? 在380v/220v三相四线制中性点接地电网发生单相触电,如人与大地的接地电阻为3欧姆,求通过人体的电流是多 在380伏三相电路中,用电功率为6千瓦,功率因数为0.6的负载,其线电流为多少安? 设备负载为112KW 如果用三相电供电需要多大的电线 三相电路中额定电流基本为功率的2倍,对吗?经验? 什么是数字化电网?现在我国在发展数字化电网中主要的困难是什么? 三相异步电动机的电源线需要什么样的? 路灯箱式站中高压为10KV的,变压器用50KVA的单相,这行吗?是不是请应该用50KVA的三相的呢?