电子载波式智能电表故障灯为什么总亮

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 14:15:25
供电局刚装了电表,是电子载波式智能电表,有三个指示灯,其中黄色的故障灯有时一直亮,有时时亮时灭,把家里的空气开关全关掉还是会亮,换到别的电表出现同样的问题,供电局的人说是家里线路问题,但谁也说不清具体故障,也就解决不了,家里电器都使用正常,但如果有故障终究是个安全隐患,有哪位行家能指点一下,非常感谢!
有一次供电局的人把我的进户火线和零线交换了一下,结果空调线路的空气开关一开就跳闸,后来发现有一路线可能是零线接地了,把这路线废掉并把进户线接回正确位置,空调线路恢复正常,电表故障灯也灭了一段时间,但偶尔还会亮,最近又出现常亮状态,不知道哪里的故障还没有排除?
还有,怎样检查家中的电路是否正常?
找了个电工,终于解决了。空气开关有一路线不知道控制哪里的,关掉对用电没有任何影响,把这路线断开并把漏电保护器的进线火零按正确的顺序接过,就好了。

不清楚该故障检测的具体检测什么,看来是好象是漏电指示或偷电指示,还是线路有漏电的情况,重点检查线路的接头的绝缘,如果空气潮湿时显示可能是电线的质量不好或者绝缘被破坏。让供电公司的人员用漏电测试仪测量一下就知道是否有漏电故障了。

很有可能是电表内部故障!!!就不知道你是不是黑龙江的住户!!!
零线接地是不可取的行为!!