热稳定和动稳定校验各用什么电流?这些电流的含义如何?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/29 00:19:27

动稳定校验用短路冲击电流。
热稳定校验用
1)设备动稳定效验

Kd√2I1e≥ich

式中

Kd:动稳定倍数,由产品目录给出;

ich:三相短路冲击电流(A);

I1e:电流互感器一次额定电流(A)。

(2)电流互感器热稳定效验

(KtI1e)2tg=I2∞tj

式中

Kt:热稳定倍数,由产品目录给出;

tg:给定时间(S);

I∞:三相稳态短路电流有效值;

tj:假想时间(S),根据短路延续时间t求得;

I1e:同前。