电流互感器,如300/5,为什么接的电流表是300A,非5A的,不是把大电流变成小电流,如接300A量程的电表,有啥意思

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 21:51:20

你说的问题非常有意思。

我们使用电流互感器的目的,就是要按比例把大电流变成小电流,通过测量小电流,“了解”真正要测量的大电流。但如何“了解”呢,对专业技术人员,可以通过电流互感器的变比计算出来,但很不直观,每次都要换算,还可能出错误,于是人们就根据电流互感器的大小,将变比直接“换算”出结果,刻在电流表的刻度盘上,人们就可以直接在表上读数,读出的数值就是一次电流的被测值。

这就出现了选用300/5的电流互感器,就要选择300A的电流表头,但电流互感器的二次输出还是0-5A的交流电流信号,流入电流表头的也是0-5A的交流电流信号,但对应的表头刻度值就变了,如流入电流表头为2.5A时对应的刻度值,就标注为150A,流入电流表头为5A时对应的刻度值,就标注为300A。

这也就是我们在更换电流互感器变比时,需要同时更换电流表对的原因。

电流互感器,他的作用就是读取一次的电流,如300/5,目的是读一次的刻度,而不是测量二次的电流 二次的电流5A你读出来没有任何意义,你只有通过换算一次电流 所以表的刻度直接是显示一次的!!

其实是5-10A的电流表.是把较大电流以300\5的比例经电流表测量出来.300A的电流表是什么概念?电流表要做多大?线要做多大?

通过变比把300A变为5A只为了方便显示或有利于施工.5A的电线多粗?300A的多粗? 能接进电流表里吗?

~~~~~对阿~~~~估计接错了八~~~应该量程是5A