电流互感器在运行中输出电流(24.5A)比实际电流(13A)大,是什么原因?请帮忙!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 12:25:06
在引风机运行中,电机保护器测量电流为13A,而通过电流变送器送至DCS显示为24.5A,这是什么原因,请各位朋友帮助分析一下,谢谢!
穿过电流互感器的匝数多了一倍吧?还是互感器的型号有误.DCS内部设定的电流比是多少?都有可能.
先看看电流互感器的比值是多少,再看看互感器的匝数是不是多了一倍。确定这两点就清楚了。
计算一下风机的额定电流,看看电机保护器或电流变送器的电流互感器的比值是否设定错了。
如果电机保护器和DCS是好的,您穿入互感器的匝数是不是多了
电压变了吧???
电压降低了,电流变大就正常了,没有什么特别的
减去损耗的,输出的功率其实是小了!
遥测值中有系数,可能系数大一倍或小一倍。