变压器绕组分不分匝,为什么?如果分,是否有匝间保护?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 11:07:20
先要谢谢各位的回答,不过我是学二次保护的,能多从总保护方面阐述下吗?

1、变压器绕组是分匝的
变压器感应电势计算公式为:
u=4.44*f*w*B*At,V
其中:B—铁心中的磁密,T ;电力变压器通常在1.7-1.75之间
At—铁心有效截面积,平方米
w—匝数
从上述公式可以看出,除非要求感应电势特别低,如有些大容量电炉变压器,低压侧为一匝,通常变压器的高压或低压线圈都有许多匝组成。
2、匝间有保护
通常小容量变压器匝数较多,导线截面积较小,多采用层式线圈,导线一般采用漆包线,漆膜就是匝间的保护,层间还要垫绝缘。
如果导线截面积增大,通常采用纸包线,就是扁铜(铝)线外包电缆纸,根据电压等级不同,包纸的厚度也不同,分别有0.45、0.6、0.9、1.35等,这些外包的电缆纸就是匝间绝缘(保护)。

变压器改变电压就是因为高压、中压、低压绕组匝数不同实现的,所以肯定分匝。
变压器绕组是绝缘线,保证绕组与铁芯、绕组与绕组、各匝间的绝缘。
匝间保护一般变压器依靠瓦斯和差动保护。特种变压器装设专用匝间保护,但也是差动保护。

变压器绕组要分匝,匝间有电压,所以匝间要有绝缘,小型变压器绕组线圈由漆包线绕制,中型变压器绕组线圈由纱包线绕制,大型变压器绕组线圈由有绝缘层的扁铜排绕制。

肯定要分匝.一匝也就是一根铜芯漆包线绕一周.因为一次绕组和二次绕组的匝数比例就是变压器的变压比例.有匝间保护的.用的铜芯线为互相绝缘的漆包线绕制的.如果匝间有短路变压器的绝缘等级下降发热甚至烧毁.变压器二次侧一般有熔断器作过载.过流保护.