900平方米中度危险工场应该配备多少个灭火器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 10:29:03

1000个

900平方米中度危险工场应该配备灭火器:
按照国家标准确应是每15平方米1个,即是900/15=60个;
其中
1\如配有自动灭火系统应为30%,即60*30%=18个;
2\如配有消防栓应为50%,即60*30=30个;
详细见《建筑灭火器配置设计规范 GB 50140》