施普雷特开门机使用说明书

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 16:05:16
请大家帮下怎么调试S50型的电动车库门??

施普雷特S60
  调试方法
  4.1接通电源
  检查各项接线正确无误后,接通电源,LED数码管闪烁显示<SP>,表示开门机当前处在待机状态,可正常运行或进行调试,按下<P>键并保持,约3秒钟后LED数码管将闪烁显示<1>,此时松开按键,可进入第一级设置,如继续保持按键按下约6秒钟,LED数码管闪烁显示<2>,此时松开按键,可进入第二级设置,在调试过程中,按<P>键可保存当前的设置值,并自动进入下一项设置,如果不需要修改当前设置,可直接按<P>键,进入下一项设置.
  4.2 第一级设置
  在待机状态下,按下<P>键并保持3秒钟,当LED数码管闪烁显示<1>时,松开按键,进入第一级设置.
  a 开门行程设置:LED数码管闪烁显示<OL>,按<+>键或<->键,将门体运行到全开启位置,然后按<P>键确认.
  b 关门行程设置: LED数码管闪烁显示<CL>,按<+>键或<->键,将门体运行到全关闭位置,然后按<P>键确认.
  注意: 在行程设置过程中,如果在开门运行时自动停止,或者在关门运行时自动停止并反向运行,请先在第二级设置中增大开,关门负载力,然后在重新设置开,关门行程位置.
  c 开门力量自动检测: LED数码管闪烁显示<OF>,按下<+>键,门体向开门方向运行,当运行至全开启位置后,自动停止运行,保存开门负载力,并自动进入下一项设置:
  d 关门力量自动检测: LED数码管闪烁显示<CF>,按下<->键,门体向关门方向运行,当运行至全关闭位置后,将自动停止运行,保存关门负载力,并自动进入下一项设置.
  e 发射机学习或删除: LED数码管闪烁显示<LE>, 1发Ajax中国射机学习: 按<+>键,LED数码管闪烁显示<L>,然后按发射机按键二次,LED数码管快速闪烁2秒,表示学习成功,.再次按<+>键,可继续学习下一个发射机(最多可学习24只发