100千瓦要多大电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 07:47:48

100KW要是全都是三相的话 估算250A

95 的电缆穿管的话最大载荷192A

120 以上的的线比较保险

是380V50Hz的电动机吗?额定电流大概有200A左右。要不小于120平方的铜芯电缆。

要看你怎么用了 95平方的

要不了多大电缆,用YJV3*50+2的电缆就够了

100千瓦的负荷应该用95平方的主电缆。
对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电路功率
U为线电压,三相是380V
cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8
100KW负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A

还要根据负载的性质和数量修正电流值。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这取1.5,那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。