一个关于建筑主体钻心检测的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 04:05:56
某工程一栋建筑面积900m2的3层小楼主体完工后,质检站钻心检测的时候钻了18个洞.
概况:
1.钻心检测前先做了回弹,但炭化值偏底,质检站说数据无效.
2.18个洞分别钻于各层的梁板柱,一个构造物最多1个钻洞.
3.柱截面平均为400*400mm,梁截面平均为500*250mm,板厚100mm.
4.钻孔直径70~75mm

请问大家:
1.建筑工程钻心检测的概率是多少(有没有相关规范可查)?
2.900m2的建筑面积钻18个洞违反了相关规范要求吗?
3.会不会危害主体结构?

谢谢大家了~!
1.我说的“建筑工程钻心检测的概率”指的是抽检的概率,比如说一层抽几组,或是同一浇筑批次抽几组。
2.全部使用C25的商品混凝土.在施工过程中,各层浇注后都做了3组试块(150*150*150)送检,并全部合格.
3.钻芯检测的抗压强度换算值:
一层:37.1 27.7 23.1 36.6 38.6(内有钢筋) 31.8
二层:37.5 32.4 39.5 41.7(内有钢筋) 31.9(内有钢筋) 47.3
三层:33.5 28.2 28.0 34.7 29.0 22.6

请问《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87评定合格与否,采用什么统计方法?
是统计方法(一)、统计方法(二)还是非统计方法?

1.“建筑工程钻心检测的概率”是指什么?是检测批的最小样本容量还是主控项目的抽样合格与不合格的判定检测结果?规范你可以参见 GB/T 50344 -2004建筑结构检测技术标准,由中华人民共和国建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的,2004 -12-01起开始实施。

2.没有违反,对于直径70mm以上100mm以下的混凝土芯样,芯样试件的数量不应少于9个,上没有封顶,要是发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时,还应补充检测。

3.基本没有危害,但有影响.首先钻芯法是在试块不合格或被检测混凝土的表层质量不具有代表性时才使用。在抽芯时要选择结构构件受力较小的部位,基本不损害结构的安全性,结束后还应及时修补因检测造成的结构构件局部的损伤,使修补后的结构构件,要满足承载力的要求。

补充:没有概率的,我没有看见相关规范。既然试块合格了,我们这就不会在抽了,这毕竟是损害结构的动作。是统计一。

aa

哎呀,试验室还不是为了找钱。一个洞起码是好几百,我也遭做过。
你们工程砼试件是不是没有送过检。18个洞就是6组,一层楼两组也不算多。如果梁、板、柱砼都是同一个标号,而你们又能在一个台班把这层楼300平方的砼全浇筑完的话,每层楼取一组(3)个就可以了。否则取两组很合理。
至于影不影响结构安全,只要没有钻断钢筋就对结构没有多大影响。当然最好不要在梁和柱上取,梁和柱都是主要受力构件。根据你提供的情况钻孔直径在梁、柱切面的1/6左右。应该没有什么问题。