500VA300W的UPS电源,倒底是多少瓦的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 15:32:59
我买的四通牌的UPS电源,机身后面标注的功率为500VA,查看说明书是300W的UPS电源,这到底是怎么回事?

倒底是多少瓦的?能带多大负载?
不是说明书不匹配,电源上就是这么标的

容量500VA,功率300W,这两个参数到底是什么意思?

UPS的国际标准是80%,但市场上小功率的机器都是按60%计算,原因很简单,就是小机的结构简单,成本低,散热不好,如果负载加大,发热利害,损坏率高,而且没有过载保护,大功率机器就不同啦,它一般用在要求很高的场所,所以内部保护功能全,比如一台40KVA的UPS,它的实际功率应该是32KW,但是负载加大到44KW,它会运行几分钟转换为旁路工作,而机器不会烧坏,在温度上升到一定程度就会自动关机.这就是价位高低的结构设计区别.

  1、500VA是视在功率的标注,300W是实际的有功功率,即额定功率。
  视在功率*功率因数=有功功率。
  2、UPS的国际通行标准是约80%,而市场上的小型UPS实际上只能达到60%。
  因为小型UPS的电路结构简单,制造成本低、散热也不太好。若负载达到器件的最大承受功率时,元件发热严重,很易损坏,而且电路中的过载保护并不完善。而大功率机器是使用在要求很高的场所,如医院手术室、电信的机房、广播电视的直播室,因此其内部保护功能齐全、造价高昂。甚至逆变模块在机器上有备用,一套出现问题会自动切换到另一套逆变电路,保障供电不间断。逆变模块组件可热插拨,方便维修。
  比如一台100KVA的UPS,它的实际输出功率约为80KW,当负载端出现故障、短路时,电流上升到设计值的110%左右,它会自动转换为旁路工作,使机器本身不会出问题。在其工作温度上升到保护设定值时,就会自动降功并报警,甚至关机,切换到备机供电。这是大功率与小功率UPS的结构设计区别。所以其工作效率和实际输出功率都高于小型UPS。

你好,500VA 是视在功率,300W是有功功率 你问的就是那机子就300瓦吧,通俗就是这样 标的单位不一样一个是伏安va,一个是瓦特w
视在功率*功率因数=有功功率.ups对小机器一般功率因数0.6 所以500*0.6=300W 你只能带个300瓦负载,就满负荷了

容量500VA,是视在功率,功率300W,是有功功率,视在功率*功率因数=有功功率.注意:它们的单位不一样,一个是VA,一个是W.所以是300瓦,能带300W的负载.

UPS 是这样转换的,500VA乘以60% 就是你所能带的负载大小..