三相电供电问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 21:49:51
我不懂电,请教几个问题,关于三相电的!
首先,我的三相电不供电机,不供锅炉,只供灯光(但总功率可能有点大,舞台灯光,单灯均上2KW).
再次,电力系统供电均为三相四线或三相五线制到我的机柜,这不用我操心,我也用不着操心.
问题一,三相电均要尽量分配均匀,是不是把功率尽量三等分到每一相(可能要分什么感性,容性,呵呵,我不懂).问题来了,我的灯光设备基本上不会同一时间全开,是按场景,按需求进行效果加工而开启的.我开始分均了,但使用中是不可能均匀的呀,这样中性线电流是不是很大,我用的中性线是不是得很粗?]
问题二,三相四线或五线电是供到我的柜的,我接的设备全是220V,取中性线为零.如果我设备上的零线掉了或断了,会出现什么后果?会烧设备吗?
问题二中,很多人都说要烧设备.简化一点,我在三相中每一相接一个2KW灯泡,灯的零线取中性线220V,灯亮了. 如果其中一个灯泡的零掉了,灯泡就只有火线进,他会烧灯泡吗?
我没理解错的话应该是灯泡的零线掉了没事,而干线的零线,特别是在配电柜处掉了,这样相当于ABC三相各自成环路了,也就是有可能单台设备会达到380V!是否正解

黑心征途 - 高级经理 六级

回答明显有误人子弟之嫌:

“所有设备都是并联连接的,断一个零线不要紧。你说的都断了也没事,就是没电了。 ”是相当错误的!!

因为:三相四线供电系统中,如果断零线是相当危险的,烧毁设备的概率90%,属于重大事故,一旦零线断后,其中某两相负载直接由220V的并联变为了380V的串联电路了,如某相负载相对较大,那么它承担的电压远远大于220V(就算负载完全分配平衡,也存在先后启动的过程不平衡)。

因此三相四线系统中,明确规定了中性线或零线是决不允许装设开关或保险的。
-----------
对!如果是干线或配电柜处零线掉了,就会烧坏设备,分支单相线路不是共用零线的则不会

--------------------------------
又看到
黑心征途 - 高级经理 六级 的补充:

“无论什么时候,无论那里的零线断了都没事,
如果三相断一个,剩余两相电压会升高原来的根号3倍。”

既然电压上升根号3倍,还会没事吗?

第一,中性线电流不会很大。
分配负荷你找懂行的电工,来分配。
第二零线断了,设备不烧,停电了,灯灭了。

所有设备都是并联连接的,断一个零线不要紧。你说的都断了也没事,就是没电了。

如果A相断了,那么另外两相的电压会升高。如果设备娇气会烧毁,通常灯之类的就是比平时亮。寿命短了。

无论什么时候,无论那里的零线断了都没事,
如果三相断一个,剩余两相电压会升高原来的根号3倍。

1、同样功能的灯尽量分开接A、B、C相;
2、若不能均分,按同时使用的情况分配到3相上;
3、实际不可能完全平衡,尽量考虑实际使用就行;
4、中性线肯定有电流,所以中性线选择不要小于相线截面;
5、设备接法220V没问题,若零线断掉而负荷不平衡,设备很有可能烧毁。

真佩服黑心征途的狂语.
'无论什么时候,无论那里的零线断了都没事,如果三相断一个,剩余两相电压会升高原来的