honeywell的 水压力传感器的问题????

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 02:46:33
本人在一个工程中用到 一个honeywell的 水压力传感器 P7620A1020,
输出信号为4-20mA 对应压力0-16bar 接线方法是按照说明书来的,可是为什么 输出的信号是0到4毫安之间呢??也就是DDC上显示的压力是负值,我试过把DDC上水压力传感器的点断开,等于输入电流是0,显示是-4BAR,接上是-2.2BAR,把两个线反接,结果是-4BAR,按理说传感器没坏才是,要是坏了,就不应该还能输出大概2MA的电流!!实在是搞不懂,请大家帮忙。。。。。。。。
电源我有接啊,给的是24DC的电压啊!!我对水压力传感器的理解是这样的:根据水压力的不同,水压力传感器会调节内部的电阻,在24V电压下,电阻的改变会引起电流的改变,在DDC内部有个电流计来测量电流,它就是根据水压力和电流的线性关系,就可以显示水压力!!你说的我有一个不大明白的,你怎么会有一根是地,那样怎么形成回路?
我的QQ是157310308,希望高手的指导!!

断开无法成回路如何测量得值

我们通常用的压力传感器分两线跟三线制两中
一根是电源正
一根信号正
一根是地
两线的话信号跟电源共正
我估计你电源都没接给传感器