电动机启动跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 00:29:18
我厂里一台125KW的电动机,是带电阻启动的。最近老是一启动就跳闸(配的是额定电流400A的漏电断路器)重新合闸启动又可以拉,到底是什么原因啊?请高手赐教

1、检查电机绝缘,问题不大时,不要用漏电断路器;
2、即使用漏电断路器,漏电动作电流应选择较大值,如150mA以上;
3、检查电阻式启动器。
建议:对电机线圈进行干燥,然后修复绝缘、补绝缘漆、烘干。

电动机线圈短路或者负荷太大造成的。

125KW的电动机若是绕线式的,采用串电阻启动的那么请检查电动机滑环碳刷接触不良以即电阻是否开路;若是鼠笼式的请检查启动时接触器是否翻转若无请检查时间继电器

有几种可能:带的负荷过大,启动电流高。电机长时间不使用,内部绝缘降低,保护跳闸。