星三角启动的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 06:51:27
星三角启动时,时间继电器动作,断开星形的接触器M2,接通三角形接触器M3,但是有时候为什么M3瞬间接通一下立刻断开,又接通了M2,这样反复几次才能正常(发生这种情况往往是电机转的慢的时候,但是时间继电器控制的,到时间就应该断开星形的接触器M2,接通三角形接触器M3,怎么会反复呢,请教师傅帮忙,这里面是不是有什么说道啊????

我觉得还是你的时间继电器的原因把 是不是干扰太大了啊 你看看是不是时间继电器的设置不对啊~~到了时间以后 又被复位了~~然后又换成了M2接通 M3断开了~~你自己检查一下~~一般情况下不应该这样的~~~和电机转的快慢是没有关系的~~~这个是很简单的电路