地基处理问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 05:12:38
我现在有一个水池工程施工,长宽高尺寸是22.7m×10.1m×7m,高出地面部分的高度是5.5m,以后是满水使用的,现在有一个问题是:现场地基的承载力连2吨的重量都承受不了!另外,水池的地基离旁边的仓库只有2m.由于水池允许沉降,我方施工单位拟采用回填2米回填沙,然后直接建造池体来处理(地质估计要回填6米才够)!
我想问一下:这样处理地基的话是非常危险的,但会有什么预计状况出现,我想问问各位前辈的意见?另外从成本考虑,如何处理才能最省成本?
谢谢

鉴于这种情况,换填地基或者加桩处理都是可以的
首先必须满足地基承载力和不允许地基出线较大的不均匀沉降的
首先要检算两个条件
1、水池允许沉降,但是要控制沉降,
首先要检算起沉降量,当过大也是不允许的,会引起漏水!
2、若你直接象你那样处理的话,
水池首先会渗水,然后下面地基泡软,继续恶性循环。
出现裂缝宽度不段变大
最后水池报废

回填是完全可以的
首先沙子的承载力能够满足注意要分层夯实
再者要保证一定的回填范围和深度,主要是保证沙子传力的扩散角和下卧层验算满足

楼主描述有问题,地基承载力达不到两吨就成了流质泥了,不可能做地基。

水的压力比较大啊,ρgh=68.6pa
建议地基用块石回填然后注混凝土,再进行上部建造

我也觉得用水泥灰凝土