潜水泵通电为何会短路

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 08:38:49
我家抽水用的潜水泵之前是好好的,今天上午停电后,不知怎么的抽水的闸刀给合上了,来电后潜水泵就短路了,请问哪位朋友能否告诉下,是不是电机给烧了,谢谢赐教!

潜水泵有好几种,电机里的线包有油侵式和水侵式还有是干式在使用前必须先看说明书,不能搞错,长期不用,必须在使用前还得把叶轮弄转,不然会因为长期不用卡死而烧包。开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。
原因
1)该跳闸开关选择的整定值过小,潜水泵的工作电流超过其整定值,该开关跳闸。
2)潜水泵电缆或者电机的绝缘受到损坏。
3)电机进水。
解决办法:
1)计算或者参看水泵铭牌得知正常工作电流,依此数据调换开关。
2)用500V摇表分段测量电缆、电机的绝缘是否符合要求

检查有没有烧,最好最直接的办法是打开电机上盖看一下不就知道了,水泵电源线短路换一下很方便,电机线圈烧黑或短路,就要大修了。

有电和水当然会短路了