液位计电磁阀加药箱如何连动

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 07:25:15
液位计低的时候启动电磁阀进水同时加药泵也启动,这得联动怎么做我是个菜鸟请大侠指教
浮球,现场没有控制器,您说的那个控制器他是怎么个连接原理是什么
谢谢指教

不能用液位计直接控制电磁阀,否则液位计电接点容易损坏。
应该将液位计信号分别送入继电器控制电路中,由继电器系统完成3个水槽供水的控制逻辑,最后由继电器(或接触器)来控制电磁阀。
逻辑关系是:
1、任何一个液位计“满”信号,都使相应的电磁阀关闭;
2、当3个液位计都输出“满”信号时,另输出“关闭水泵”信号;
3、任何一个液位计输出“缺水”信号时,相应的电磁阀开启,水泵开启。
此处不便挂电路图,其实很简单,3个液位计控制3个中间继电器,电磁阀直接由中间继电器分别控制,3个继电器再取另外的接点控制1个接触器(逻辑“或”的关系--3组继电器接点并联后控制接触器线圈),接触器控制水泵电机。

看你现场有什么控制器了,液位是什么输出的,可以使用横河UT320控制器来实现,国产的控制器也有,也就是说,把液位控制在某个范围内,低了之后,控制器报警输出,输出点接小型继电器,继电器再连接电磁法和泵的远程启动。
你最好问题说详细点,实现很简单1
有一种浮球开关,悬在罐内,当液位变化时,可以实现开关量输出,然后驱动电机和小继电器,可以实现你的方案!