受扭梁的配筋形式与非受扭梁有什么异同?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 20:51:20

都是由横向封闭箍筋+纵向受拉钢筋+架立钢筋组成钢筋骨架。

但前者不仅要算出抗弯的纵筋,抗剪的箍筋,还要算出抗扭的箍筋和纵筋需要的面积,通过与抗弯纵筋和抗剪箍叠加统一选配。

后者则仅需计算出抗弯的纵筋,抗剪的箍筋的截面面积。

除按规范规定计算受扭钢筋外,还应执行构造规定:(摘自砼规范)
第10.2.12条 在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))不应小于0.28ft/fyv。箍筋间距应符合本规范表10.2.10的规定,其中受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置;当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积;受扭所需箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d(d为箍筋直径)。
在超静定结构中,考虑协调扭转而配置的箍筋,其间距不宜大于0.75b,此处,b按本规范第7.6.1条的规定取用。
对箱形截面构件,本条中的b均应以bh代替。